文学城论坛
+A-

谈一下第二条问题

上海大男人 2017-09-08 06:31:28 ( reads)

一般分体式空调,要么全部管子连接完毕再加冷媒,要么冷媒在压缩机冷凝器部分,有阀门。连完管子放开阀门就可。但是:
先要压力测试,保持真空只有14.7 psi 压力测试,工作压力远远高于此数字,两者不可混淆。
压力测试合格,再抽真空,主要是把水气抽出,要“三进三出”,最后考虑冷媒的加入或开闸。

顺便讲,空调机管道用焊接法有,但不多。看看汽车的空调设备即知。这儿是车坛。

跟帖(3)

chinomango

2017-09-08 13:03:36

三进三出是出自老阎?大厂的手册均无此要求

上海大男人

2017-09-09 05:42:17

基本都是这样要求的,我也是到这学的。

chinomango

2017-09-11 14:44:22

找到我以前的笔记,三次抽空是网上的;而且是在有湿气时的步骤