给你抄录一段,是Infinity 58MVB的
暖气打不开了,错误码23:PRESSURE SWITCH DID NOT OPEN -Check for:-Obstructed pressure tubing.- Pressure switch stuck closed.
面板掀开后面是错误码和接线图,机器有橡胶细管由上部燃烧室、中部煤气阀的三通去下部BA20123 pressure switch。正常时压力开关进风侧低压废气侧负压>1 WC,如二者之一堵塞压力变化则开关异常。本系统另有分区damper,但可见角度为开且开机后Blower转后室内风口有风,认定damper正常。估计开机是blower先转,inducer没转时开关该open;随后blower停inducer转,开关该为close。
BA20123左为高压1.6-1.81 WC右为低压0.81 WC PF=pressure fail。两个各拔掉一线量得电阻无穷大=open,开机报错32=low pressure switch not closed;关机插上右边重新开机,煤气点火但报错31=high pressure switch not closed,带电插上左边后能听到继电器响声,煤气立即停火但错误码不变;关电再重开机工作正常无错码。次日又恢复原状。
错码保存72小时,可按一下步骤读回:去除面板和下部控制箱盖板,PCB最左侧DIP SW1-1拨为ON,错码由黄色LED指示,快闪为十位数慢闪为个位数,由11开始循环播出。记录后记得把SW1-1复位。
Test: 去除面板和下部控制箱盖板,控制箱门开关用胶布贴下,PCB最左侧DIP SW1-6拨为ON,即开始inducer、煤气点火、blower各15秒。可没错码只有11=历史清除。
Diag:按58MVC的步骤去ABCD总线或R,看damper是开启位置,短接W/W1和R制热,没有错码。系统复原重新启动,一切正常没有错码。估计清除错码有帮助。
启动的顺序是:先自检无动静、blower转一阵然后停,此时LPS一端为24VAC,另一端及HPS为0;启动inducer一阵后LPS闭合两端均24VAC、点火、blower中速;blower高速,HPS两端为24VAC当为HighHeat;blower降速,其余不变。
低压pressure switch 0.81 WC PF意味着开关在0.81inch water column压力下闭合。inducer电机将废气排出将造成不低于1 WC的负压,pressure switch另一软管是燃烧室来的气压通常不高(否则为进气管堵塞,同时送去煤气阀),压力差使得开关闭合将24V传到煤气阀使其开通,点火后温度传感器检测到,延时后启动blower。如果有气压表可测量inducer来的压力。如果inducer出水或后续condensate trap堵塞开关不会闭合,也就无火。打开inducer至condensate trap接口可以判断:https://www.youtube.com/watch?v=A3Ijn-Zd7LU 90%以上furnace常见此问题,有水说明trap堵塞。