文学城论坛
+A-

有个逆变器的问题想不通,懂电气的看看?

chinomango 2019-08-19 18:35:50 ( reads)

Enphase的microinverter是输入接PV板输出240VAC,开始是每块PV都接一个,后来PV板输出功率大了,inverter也跟着升级到300W以上,早期的M190/M215是190/215W。输出的240VAC当然都是并联的可以接10几快。

有人把PV板输出并联接M215,240VAC当然被限制在215W,他因此再并一个M215到同一块PV指望能加倍240VAC的输出,结果两个逆变器都烧坏了。

另一个人看了帖子说,他并联了两个M190,用power supply仿真PV板工作正常。我想不通为啥前一个例子会烧坏?Grid tie的inverter输出都是锁相到市电的,没市电就没输出。

 

跟帖(8)

iGarage

2019-08-19 19:32:00

你要.....

chinomango

2019-08-20 10:29:21

说明书只是1对1的,但是单接一个都没烧坏,过载的理由牵强,输出并接是常态,这里的特殊性只是输入也并接

iGarage

2019-08-21 19:39:01

输出并接是常态? 专业的你不听, then you have a good luck!

事后诸葛

2019-08-19 23:04:38

一夫一妻。一夫多妻或一妻多夫非法!

味苦

2019-08-20 13:52:25

并联输入一般是不允许的,没法控制哪个逆变器进流大小。

chinomango

2019-08-21 16:04:07

无需控制吧?接单个都不烧说明并无进电流太大的问题

chinomango

2019-08-21 16:26:45

我目前估计是MPPT输入的阻抗调整类似boost因相互影响导致过载烧了,前级没有过载或导通角限制的可能烧。

whjj

2019-08-28 12:56:36

两个逆变器输出不能并联在一起