抽空到170micron,过夜才460,但是焊接的那人偷懒了没加氮气。
chinomango
2020-08-26 20:16:34
( reads)
他说他们只是对商用空调加氮气。人是专业的,但是焊了三次才不漏。
因为外管长度额外加了点R410a,当时sub cooling只到5-6度,最近开后发现为0.9,通常这意味着冷媒不足。
但是加了后发现高低压反而更恶化,sub cooling基本不变,室内倒是更冷了点,但不排除是气候不同的感觉。
不知道是否有拐点的说法,就是继续加后会变好。
手摸的外管温度,冷热都不足是肯定的。中央空调用Furnace鼓风的,有干燥器但可能是old stock。
PrimeryColor
2020-08-26 20:42:58如果是brazing, 必须加氮气。 如果是soft silver solder, 可能不用。