比較舊的(例如樓主的)只用4條綫 如果有spared的綫

violinpiano 2020-09-09 12:31:14 ( reads)

樓主倒是可以去HVAC看看在那頭有沒有接到C (沒有的話 就自己選一條spared的接) 這樣themostats這頭就可以從HVAC供電了。

跟帖(14)

yddad

2020-09-09 12:35:40

如果只有四根也应该是有一个common c 的,这根应该接到温控的common c

violinpiano

2020-09-09 12:38:07

不對 C不是必要的 只是供電給thermostats而已

yddad

2020-09-09 12:48:03

No,电路必须有回路,他的老设备一定是cool和fan是连一根线了,另一个要连C,湿控上的G不要连,绿色连C

二胡一刀

2020-09-09 13:02:24

给你多提供点信息吧。

yddad

2020-09-09 13:14:25

这有个介绍

二胡一刀

2020-09-09 13:28:59

有意思,我来学习了。谢谢。

二胡一刀

2020-09-09 13:34:14

根据这个解释,不是简单把绿线接C就完事 , 还需要到炉子那去把绿线改接一下。

violinpiano

2020-09-09 13:38:47

你別折騰了 那是爲了能用新型的themostats(需要C來供電) 但又沒有第5根綫的workaround

yddad

2020-09-09 14:15:04

just did some research,ur right:-)。只是有些model thermostat

violinpiano

2020-09-09 15:54:26

樓主也別折騰在HVAC加電阻了 買個便宜的不用電的機械式 或便宜的用電池的電子式就可以了

violinpiano

2020-09-09 13:03:06

thermostats的功能不是供電給HVAC 只是jump兩根綫而已

二胡一刀

2020-09-09 12:53:45

那你真的理解错了,就是没有C,墙里出来就是四根线,红,黄,绿,白。都有对应颜色的接口。

yddad

2020-09-09 12:57:46

应该是绿色的连温控C,不连G

二胡一刀

2020-09-09 12:56:57

没有多余的线。很多空调暖气就是四根线的。