文学城论坛
+A-

C一般用蓝线,这样其他人来修的时候不容易搞错。功能简单的温控器耗电少,直接用电池,不用接

sfbayparent 2020-09-09 21:22:45 ( reads)

家用空调的thermostat以前大部分没有这个端子,是为了节约成本。要把24V交流整流降压,要多装几个元器件,多花钱。

以前只有商用版的有C,这样就有双电源,商用的愿意多花一点钱来增加可靠性。

现在的高端theromstat功能多,耗电多,才需要外接电源。

跟帖(16)

二胡一刀

2020-09-10 07:51:18

学习了。那褐色线通常是干啥用的呢。

二胡一刀

2020-09-10 07:56:40

这也是我想用这个温控的原因,因为它不用电池,我怀疑现在便宜的基本都得用电池,买贵的对这个连WIFI都没有的小屋没有意义。

yddad

2020-09-10 08:36:28

不用电池?那么控制电路的电源应该是来自于HVAC,如果不接C控制电路电流回路在那儿?

MoonRiverMe

2020-09-10 08:46:02

问得好

二胡一刀

2020-09-10 10:31:31

你这个问题我回答不了,但是你应该记得我老贴里说了,没有接C以前也是可以工作的,只是有症状。

violinpiano

2020-09-10 10:47:36

你這舊的thermostats以前是用在別的房子吧 那時候有接C嗎?

violinpiano

2020-09-10 10:45:49

我知道 當heater或fan或AC開的時候 R是有電流進來的(因爲jump接通了)

yddad

2020-09-10 11:16:04

电路一定是闭环的,这样才能有电流流动才存在电压

violinpiano

2020-09-10 11:32:42

是啊 上次我不是解釋過了 例如heater怎麽開的

yddad

2020-09-10 11:50:31

这就糊涂了,W不是接heating 吗?不是开的吗?

violinpiano

2020-09-10 11:57:12

所以thermostats等於就是三個relay啊

yddad

2020-09-10 12:16:30

问题是他说这个温控不用电池,都断开了怎么能保持工作?正常工作不能指望保持任一个连上吧

violinpiano

2020-09-10 12:24:07

樓主說不用電池 可能是說沒看到有可以換AA或AAA電池的地方吧

yddad

2020-09-10 12:30:33

嗯,应该是说的不准确,或没弄清楚:-)

violinpiano

2020-09-10 13:29:37

機械式的不需要電啊 也不會有C 但樓主那個是有屏幕顯示的電子式

PrimeryColor

2020-09-10 12:01:00

你肯定没有充电的钮扣电池?