文学城论坛
+A-
小
中
大
这C应该就是接地的意思吧!直接找到温控器边上的电源开关什么的,往金属外壳上一接就行。不过本人没做过啊,责任自负。
游标
2023-07-18 13:59:49
( reads)
跟帖(4)
bushihandyman
2023-07-18 18:52:20
24V 小变压器,不知道接地没有,没接地估计不好使
游标
2023-07-18 21:36:54
一般都是接地也就是炉子铁壳上,不放心可用万用表量一量。
bushihandyman
2023-07-19 06:35:45
如果控制板上没C口,我的计划这是倒数最后第2招, 哈哈
chinomango
2023-07-21 15:32:17
C=common是24VAC“冷端”
bushihandyman
2023-07-18 18:52:2024V 小变压器,不知道接地没有,没接地估计不好使