我是做低端出租房的,所以怎么便宜怎么来,更高大上的方案自然有,您自己到别处打听就是了。
大体你要知道你所在地的两个数字(R-VALUE),一个是屋顶的,一个是墙的。我们这里,新建房规范是房顶R38,墙13-19。老房子政府检查的时候谁也不会打个洞看看,全凭房东良心。我这些房子买下来,大部分是木头空壳,啥充填也没有。几十年来租客就这样费电取暖,不关房东P事。到了我手上,一个一个地都给加了保暖层。最开始的时候没有可靠的干活的人,都是一家子灰头土脸的自己弄,中午带个锅煮顿面条吃。现在当然找人做了。
R13=4寸厚,R19=六寸,R38=12寸。事实上我这些墙的厚度是4寸,也就R13了。
用的材料,是HD卖的大包的废报纸打碎的,大概$13一包,用机器搅散了吹进去。HD租这个机器,如果买20包以上一天之内是免费的。所以需要事先准备好,把洞打好,机器运到以后立刻开干,争取一天干完。
一包材料可以打60平方尺R13的厚度,或20尺R38。假如是一个1800尺的房子,底面25X36,需要(25+36)X4X8/60=32包,加上屋顶ATTIC900/20=45包,共大概80包,$1000。
充填墙需要在每两根立木之间打洞,两层之间应该有FIREBLOCK,所以每层都要打。以上面的例子16寸的间隔,需要打183个2寸的洞。如果是木头墙或者石膏板,打起来很快。要是石灰墙就很麻烦,费时间而且磨损很多钻头。以5分钟打一个(包括搬动梯子的时间)计算,要两个人工日。我的房子没有可能在外面打洞,只好在里面一间屋一间屋地打。
把这些一个洞一个洞打到墙里需要两个人操作,大概两天时间。打得太快会堵管子,这是最肮脏的时刻,因为需要管子里的松散材料都吹出来再从新开始。ATTIC做得很快,从四角开始吹就是了。完成以后还要补墙打磨补油QI,算一个工作日。所以这样一个房子完成需要:
$1200材料
7个人工。