文学城论坛
+A-

暖气的温度达不到设定温度

于成龙 2023-01-08 11:53:17 ( reads)

我家里的暖气是燃天然气的,2017 Goodman的。这两年发现冬天特别冷的时候温度升不上去。目前温度只能设在67F,如果设定温度高于这个温度,就会一直运行,屋子里进气口的噪音很大。之前只能设在69度,这几天降温,69F维持不了,风一直吹,却升不到设定温度,只能把设定温度降到67.

我去车库看了一下,发现炉子里火的燃烧是间断性的,风扇是持续运行的。请教这可能是哪方面的问题?

跟帖(6)

chinomango

2023-01-11 10:33:04

燃烧间断有很多原因,例如各种保护;达不到设定温度是系统设计不良

于成龙

2023-01-12 08:14:38

多谢多谢,

880606

2023-01-23 21:23:17

进气口噪音大?是什么样的噪音?

于成龙

2023-01-28 11:51:46

多谢多谢,是进风量太大形成的,温控器的设定是auto,应该是风机转速的问题。

原上草2017

2023-01-24 10:34:50

控制器有问题。照理温度没达到设定的数字,炉子的火会一直烧。有些炉子的火和风扇由thermostat 分开控制,那要检查这

于成龙

2023-01-28 11:53:06

多谢多谢,看起来得找人检查一下了。