转一个以前发的plumbing mistakes , 万一有借鉴价值
本帖后记: plumbing inspection 已经结束,inspector 对我工作的评价是,excellent, awesome
首先澄清一件事:在加拿大,业主有权利在自己的property做任何符合规章制度的工作,而不需要任何license, 完全合法, 但是如果干活不符合规矩出了问题自己负责。如果没有license的人帮助别人干了专业要求的工作,这是需要负法律责任的情况。 请问露露是不是大澳屯换灯泡都必须是持牌电工? 我可以在我自己家里增加断路器而不需要请电工。
Plumbing虽然我从没做过。有这样一个短语 EWB(engineering without border)顺便捎带另一个engineering短语 kiss (keep it simple stupid) . 虽然我只是电器工程专业,但这种sense 可以用在各行各业. 经过一段时间考虑,我了解的建筑的最基础知识,提高我的美学知识,觉得这一切我自己都能做,还有一点我可以有理由买很多工具,都是我心爱的玩具,否则哪来的这个好机会?所以我的出发点不是说为了省俩钱,而是性趣。
下一步是怎么干, 欲借嵯峨列出的那些条款我都能背下来,我也见过某些装修过的地下室,即不合法也没有美感,就好象随便圈出了房间吧别的地方剩下,又好像只为了出租挣钱,不合法为什么还能建?自己偷偷干没人举报,即使可以完全合法很多人也不愿意申请建筑许可,为什么? 申请费是一方面,小钱,每平方尺装修面积5.5刀,完成了要重新评估房产价格涨地税。我的想法是这样既然规章要求,我应该去做,我把检查看作对我工作成绩的肯定,可以纠正我的错误,是我学习的机会儿而不是负担,至于涨地税? 有些郁闷,大原则面前小聪明就省省吧。即使要雇人干,我也必须要对整个过程进行掌控,
我的目标是专业化设计专业化完工,同时请不要迷信专业这两个字,专业的本意并非指高质量而是靠这个谋生,我这里的专业的意思不是靠这个谋生而是高质量,我非本专业但怀有对此工作非常尊重的专业态度,我了解工作的难度,了解我能做什么不能做什么,从设计开始,申请建筑许可非常简单,手画个草图就可以,但我现学的一个3D设计软件,做了设计图,同时尽可能多的了解建筑code。比如要住人的房屋必须要有legal egress, 美国有些地方比如宾州,没有egress, 是不可以建卧室,但可以建office, 我以此做参考,在office里设计了一个closet, 再一想不妥,有closet不就成卧室了吗, 我就拿着两个设计图去city申请,我们这里还有新的规章,没有egress就不能有带门的房间, office 也不行,可以装修成开放空间,但可以把家具放进去,好啦我就有两个开放的recreational area了, 即使不装门,我也尽可能做的周到些,在那个可以装门的位置,留一个标准双门的 rough in 开口,以备以后有机会再改造时, 可以直接装门上去,egress是要求独立出入的门,或达到一定尺寸的窗户。根据我的设计,我需要做framing与plumbing inspection, 因为builder已经做了完全的insulation, 我不需要改动heating. 因为我重新布线,city要求我做electrical inspection,如果只连些新灯甚至不用inspection. 但electrical inspection 属于esa, 需要额外付钱,今天打了电话申请工作许可,213刀/(11-40)灯与插座,可以去他们网站上阅读electrical code, 这部分工作应该是我最擅长的,但我非专业电工,还需要仔细参考code。
我framing已经完成,说一下我的手艺,我仔细测量,我的墙面比builder做的墙更好,举例,角上都很方,有个天花板中间的soffit,14尺左右长,每一侧分两节装上去装好后我测量到一面与之平行墙的距离,两头只差1/8“。 我先给framing inspector 打电话,什么时候可以检查,他要求我做完plumbing与electrical 后再找他,否则,回头布线或管道再把支撑梁切个大口子。那我又给plumbing inspector 打电话,虽然我还没完成,但我想问他什么状态就可以检查,我肯定不用把马桶装好再叫他。电话聊了一会儿,他忽然说电话里说不了太多,你离的不远,愿不愿意我去看看你干的活,那还有什么不愿意的?
能耐心看到这里的xdjm我这里先谢了,下面有图是好玩的部分了。
他来了以后,对我的完成的吧台下水部分手艺表示很赞赏,似乎有些奇怪这么简单点事要问他什么问题,并且非常称赞我的工地organize 非常好,然后请他如厕,这才是关键所在这里他发现了两处错误。
|
|||||||||
|
因为我的淋浴与中间vent距离超过5尺,我也单独给它接个vent, 他告诉我这个没必要,原因是2寸管允许更长的距离,5尺是1 1/2管路的要求,接上了肯定更好,没问题。 除了这两处错误其它都符合code, 手艺比专业plumber 不差。 plumbing inspection 要用air pressure 检查是否有泄露, 那是检验我的手艺的真正时候,有了他盖的红印,我今后如果把房子卖了,也会心安理得的。从开始申请到现在,我们镇政府服务都非常热情,今天有幸遇到这么个great Canadian我更觉得我做的是正确的。他甚至对我完工前寻求咨询的做法表示欣赏。
他也提到了见到无数房子被人改成危房。 告别时我问他: Am I the only fool applying building permit? hehe, lot people r sneaky, I want discipline. 到此,前面还有海量的工作等着我,我会按部就班,质量安全第一完成它。- 欲借嵯峨 -多谢你的冷水, 要不我脑袋一热没准不知天高地厚明天要去挑战阿法狗。
-欲借嵯峨老兄(?? 先这么称呼着,谁让你关心我了), 假装姐,小金人老弟,作为同乡我没给你们丢太大的人吧。
最后补一张完成检查后重新灌完混凝土的最后结果, 那位有兴趣说一下那个淋浴下水管上用的硬纸板是干什么用的?
补一张3D设计模型
一笑拉
2017-08-15 17:38:48先赞后看