文学城论坛
+A-

地下室Radon mitigation 系统实例,附费用列表和经验总结

logyliang2002 2025-10-13 07:10:40 ( reads)

Radon是在不吸烟人群中引起肺癌的重要因素。我们这里的指导值是200Bq/m3, 这是个长期的平均值,也就是说低于这个值被认为是不会引起肺癌概率的明显上升。国际上也有有用100为标准的。因为Radon是放射性的,因为没有绝对安全值,遵循的原则是ALARA - as low as reasonably achievable. 

下面展示的是一个地下室的Radon mitigation system的安装。第一张照片歪了,不好意思,不知道怎么回事。

1, 管子用的是PVC, 这样可以比金属管道更好的处理moisture问题。

2, 风扇放到离房子出口很近的地方,这样所有下游室内管道都处于负压下,管道一点点漏的话也没有问题。如果把风扇靠近地面入口,整个管道是正压,万一泄露会导致radon进入室内。

3, 4" 管道比3"的会更安静,对管道的动态分压更小,对风扇的静态分压更小,可延长寿命。但一般3"也够用。

4, 最好把风扇放到不是卧室的地方,因为会有一定的噪音,大约相当于一个冰箱的声音。当然更贵的风扇会更安静。管道接地入口最好放到接近屋子中间的地方。

5, 房子出口要离窗户越远越好,和容易被风吹散的地方,增加稀释率。

6, 费用列表:风扇300, 管道和接头200.  人工因为是自己的,所以没有把这部分计算在内。市面上找contractor据说大约3000左右.

 

 

跟帖(10)

borisg

2025-10-13 07:29:36

这个通风量怎么计算?

logyliang2002

2025-10-14 05:14:27

Bq/m3是电离辐射的单位,另一个是Sievert(Sv) = Jole/Kg,是形容身体接收剂量的。

徒劳

2025-10-13 09:07:29

厉害!地下室要挖多大的坑来收集气体呀?

logyliang2002

2025-10-14 05:16:24

大约3-5 cubic feet就可以

守月

2025-10-13 09:44:25

第一次见有人DIY. 我忘了是否要permit,记得完工后要通过政府检查,买家和买家lender才认可。

logyliang2002

2025-10-14 05:17:44

我们这里没有permit要求,一个小工程

融融春意

2025-10-13 17:13:41

做得挺专业。在离管道接地入口处不远的地方还需打一些小孔到水泥层下面的碎石层吗?

logyliang2002

2025-10-14 05:29:30

不用,不能打小孔,而且一定不能打。见内

jonjon

2025-10-14 08:49:31

我们东北地区专业公司全包包括打洞

logyliang2002

2025-10-14 16:24:33

真够便宜的。我们这里要是有这样的contractor干活,我也不自己干了,省下时间来干什么不好。