几点建议哈

田园景色1230 2025-10-20 19:57:50 ( reads)

第三张照片,deck post 一般应有knee brace

第四张照片,a, 没看到truss blocking installed between the floor joists. b. 没看到shear wall holdown. C, 没看到blocking at shear wall plywood unsupported edge. d, 右边窗子的header 应该是连续的

俺们这边建房特麻烦,施工中改层高不申请revision permit肯定是要被city stop order. 

 

 

跟帖(1)

米奇的厨房

2025-10-21 05:09:24

我们这里对residential还好,没有那么严格,不过我还是要尽量safe吧,谢谢建议,我去和framer讨论一下