文学城论坛
+A-

万能的房坛帮我解惑热水器blower pressure switch

slow_quick 2026-02-15 23:51:20 ( reads)

接着讲那个热水器。水管工过来二话没说在blower上边拔下一根软管,吹了一下装了回去。说新热水器不好好工作经常就是这跟管子堵住了。

> A. O. Smith (WaterHeaterParts): 9008265005;100112656;

这根软管一头连着inducer housing(图中管子上段),另一头接在所谓pressure switch端口(遮住了看不见大概意思一下)。

等水管工走了我也玩了一下,把上边这头拔出来,吸了一下(当然先弄干净消了毒)下面的pressure switch就卡达一下闭合了(it is NO or normally open), 这个是正常作业(when blower kicks in, it creates negative pressure)。但我发现吸的时候这个switch不是密封,空气慢慢还会进来。

我担心pressure switch是坏的就问AI。Both Germini and ChatGPT say the pressure switch should stay sealed.  If air continues to come in when sucking or continues to escape when blowing, the switch is defect。这可就麻烦了。我再问Copilot,它说这是正常的,pressure switch里的膜片有几个小孔让两边空气慢慢平衡。

这里专家多,能否告诉我哪个AI说得对。

AI 说话都很溜但对不对真不知道,看下面

跟帖(9)

borisg

2026-02-16 03:28:10

the same with furnaces.

slow_quick

2026-02-16 07:24:09

不懂波大的意思。到底哪个对呀?

borisg

2026-02-16 09:01:02

whatever works..

slow_quick

2026-02-16 12:02:58

两个说法不一致,Copilot说法符合我的观察。。。

slow_quick

2026-02-16 16:06:00

大概连波大教授也不知道哪个说法对

nyjg

2026-02-17 08:31:51

There is a flexible diaphragm

slow_quick

2026-02-17 10:21:19

真坏了?我的写着0.27“ WC PF

nyjg

2026-02-18 20:29:09

不好说

yuanshangdu

2026-02-17 09:08:15

哈哈哈!AI的回复真顺溜,有时候挺有理有据地胡说