知其所以然:给空调换电容

思芦 2024-09-24 06:38:22 ( reads)

退休生活:自己动手修空调

昨天室外温度华氏99度,感觉屋里异常闷热。一检查楼下的空调不制冷了,症状是压缩机马达照常转,但是屋里温度降不下来。室外压缩机出来的风不热。室内风口的风不冷。用远程温度计测量,出口温度在华氏88度以上。确定是空调不制冷了。打开压缩机看到电容的外观正常,猜测电容没毛病。去年出租房有同样的毛病,折腾了一阵换了电容,故障仍旧。只好叫了空调师傅,说是冷媒没有了。灌了冷媒后,空调恢复正常。这次症状和去年一样,就偷了懒,直接喊空调师傅来灌冷媒。空调师傅接了电话说今天来不了,答应第二天来。

幸好楼上还有空调,屋内开放空间的温度并不太热。还能在家里宅着。

第二天早上,待着也是待着。上网查空调修理,看到电容坏了也会马达照转但不制冷。于是把家里常备的电容找了出来(我把自住和出租房的四个空调不同型号的电容都做了备份)。乍一看,有点儿懵,这个电容没有标极性。原来这种Film电容不分极性,更容易安装。为了保险,拆卸旧电容前照了相。只花了十分钟,就把新电容安好了。打开电闸一试,出口冷风嗖嗖。立刻给空调师傅打电话,问题解决了,下次再见。





以前给空调换过两次电容,但是症状都是马达不启动或者马达有哼哼的噪声。电容故障导致不制冷还从来没经历过。犯了经验主义错误。虽然是小修理,但空调师傅一出场,收费至少要300美元以上。而这个在eBay买的电容还不到10美元。总结经验,请空调师傅前,还是要多动脑,多查找,多尝试。

好的汗滴,不仅要知其然,而且要知其所以然。电容对电机的作用是将一组单相电移相90度,启动电机并驱动转动。室外空调中有两组电机,一个是压缩机,一个是电扇。压缩机在下,是一个小圆柱体,不容易看到。风扇在上面。所以室外压缩机需要两个电容,一般它们包含在一个电容器内。这个电容器有三个接头,分别连接压缩机,风扇和共同负极。如果风扇电容坏了,症状是风扇马达不启动,空调不运作。如果压缩机电容坏了,压缩机不运作,但表面的风扇马达还在转,似乎空调仍在工作,但不制冷。

未雨绸缪,可以提前打开空调,检查空调的电容值和型号,买好备份。等出了问题再去买,附近可能买不到,或者价钱较贵。而在Ebay或Amazon,这些电容并不贵。长期使用的电容虽然没有坏但效率会下降,这时空调仍能工作,但效率降低。你会观察到不够冷而电费增加。所以电容最好定期更换。




更多我的博客文章>>>

跟帖(22)

borisg

2024-09-24 06:40:53

you made every thing clear. Good post.

QinHwang

2024-09-24 06:46:55

近期换了一个付了250 块。 自己换过一两次。每家空调电容留备份是个好主意。这东西两三年就坏掉。

米奇的厨房

2024-09-24 07:18:44

我也是,海边的一个出问题,差不多300刀换了一个,我一气之下跑了一次海边,一天换了三个,以后每两年换一次

柏舟泛流

2024-09-24 08:26:26

油管上有详细介绍, 我也换过。https://m.youtube.com/watch?v=FQisFmMtAis

justbuy168

2024-09-24 08:41:00

厉害! 家里一拖四空调,三个做工,一个坏了,开会儿自己关了,师傅多次来了也修不好,怎么办?

米奇的厨房

2024-09-24 09:25:34

vent水管某个地方堵了,你去室内机看看,得拆开盖子,基本是水位高了,就停了,然后慢慢水下去点了,又好了,循环

justbuy168

2024-09-24 10:01:00

师傅拆装N次了,电路板都换过,就是查不出原因。急死人!

大百百

2024-09-24 09:13:06

电容旁黑色小圆柱(大小跟电容类似),是 booster?它是如何作用的?

思芦

2024-09-24 10:52:10

这个叫5-2-1 compressor saver。其原理是用一个大电容,增加启动时的功率。启动后断开。保护压缩机不会过

大百百

2024-09-24 11:12:15

那就是 booster,旧的AC需要,否则启动不了。

大百百

2024-09-24 09:41:21

一家公司给我换一种加强版的电容,说是寿命很长,350 刀。

bushihandyman

2024-09-25 13:20:48

我的用了好多年也没有坏

ctaag

2024-09-26 16:46:03

可以考虑买这个牌子的电容: Titan HD

洛杉矶专业空调与电力安装维修

2024-09-27 09:46:52

很多错误信息,不值得参考

梦想-成真

2024-09-27 19:12:34

我自己换过电容,你说的两点安全措施很好

思芦

2024-09-28 06:57:59

电容有各种各样,我换的是压缩机电容。我并没有写换电容的详细过程,你怎么知道我没断电和没放电。

洛杉矶专业空调与电力安装维修

2024-09-29 07:16:21

你才是我的目标客户群

思芦

2024-09-29 11:07:47

呵呵,做百日梦吧。按照你的说法,我都被电死了,还能当你的客户?

洛杉矶专业空调与电力安装维修

2024-09-29 13:57:51

最喜欢的就是你这种性格,早晚有一天你会是我忠实的客户。

ctaag

2024-09-28 11:25:21

提个问题

洛杉矶专业空调与电力安装维修

2024-09-29 08:36:57

我的见解

南山悠

2024-09-29 11:13:31

很多错误信息,不值得参考,没人敢请你修空调。