上了年纪,你忘了自己说冷凝水排水管经常堵了吗?还有其它原因,我来教你
洛杉矶专业空调与电力安装维修
2024-10-04 20:38:00
( reads)
1 给你做空调的所谓二把刀师傅(或者是你自己做的)将你的蒸发器冷凝水排水管做反了(第一张照片有P-tarp的那个),所以你的蒸发器肯定100%在运行时底部泡在冷凝水里。
2 蒸发器接水盘的overflow drain也安装错误,导致蒸发器肯定100%在运行时底部泡在冷凝水里。
3 你的空调蒸发器下方应急接水盘内有锈迹,说明空调运行过程中有冷凝水从排水管不能顺畅排走,导致从外壳流出。
你也老大不小了,听人劝吃饱饭,何苦固执己见?听我的话,赶紧把所有你犯的错误更正过来,要不然就为时已晚了。
另外,你年纪大了,进 attic一定要选在凉快的天气,如果在闷热天气进入的话,会造成死亡恶性事件发生,千万注意!!保重身体。
思芦
2024-10-04 21:01:22以前堵,改了以后再也不堵,你说我改错了,长了霉菌,要改回去。你现在又打自己的脸。