leslieking 2018-10-08 22:23:55 ( reads)

今天又跑去把inducer的pressure switch 拆下来,吹了几下,装回去,依然点不着火。从thermostat 一收到供电信号,inducer 与风扇立即工作,control board 警示灯就开始闪四下。 这是一个Goodman 93% furnace, 我2006年装的。后来成出租房。首先换了黑乎乎的空气过滤网,因为空气受阻导致机器过热。换了primary switch, 周末把机蕊控制板换了,仍然不工作。

跟帖(6)

sneezy888

2018-10-09 09:57:30

发错坛了?

味苦

2018-10-09 19:07:17

为什么不去解读错误码?

chinomango

2018-10-09 21:27:59

对啊,另我博客该有故障例,你需要搞清原理,压力传感器啥的,没用过googdman,google该好些

chinomango

2018-10-09 21:35:44

给你抄录一段,是Infinity 58MVB的

leslieking

2018-10-10 10:39:09

pretty hard to understand, I need to study this. Much appreciate

leslieking

2018-10-16 21:31:30

Got someone come over He reset two high temp switch at the fa