文学城论坛
+A-

空调低压端压力过高,高压端过低是啥问题?

chinomango 2020-08-19 17:14:58 ( reads)

冷管不够冷热管不够热

跟帖(10)

MoonRiverMe

2020-08-19 19:30:17

compressor玩完了

chinomango

2020-08-19 19:45:37

家用内外机空调,新的用了总共不到100小时,会是焊接时管道脏堵吗?

MoonRiverMe

2020-08-19 20:02:19

极有可能

soccer88

2020-08-19 21:50:48

保修期内吗?今年我一个房子装的空调好像是五年保修

原上草2017

2020-08-20 10:26:39

“家用内外机空调”, 是中央空调的意思吗?还是分体式?

我爱北京大前门

2020-08-24 16:27:43

这么短的时间就出问题。安装的程序有问题,另外在焊接干燥器的尽可能减少暴露的时间。最重要的一点。。。

chinomango

2020-08-26 20:16:34

抽空到170micron,过夜才460,但是焊接的那人偷懒了没加氮气。

PrimeryColor

2020-08-26 20:42:58

如果是brazing, 必须加氮气。 如果是soft silver solder, 可能不用。

我爱北京大前门

2020-08-27 14:40:09

410a和R22相比压力高出很多。不太可能使用soft silver solder

PrimeryColor

2020-08-27 17:37:05

上次读到, 某些品牌的号称能达到10000- 15000 psi 以上。 是可以的。