上来更新一下空调接线问题。

二胡一刀 2020-09-09 17:09:16 ( reads)

下班路上琢磨,根据网上信息没有接c 可能因为电力不足导致屏幕不显示,我估计空调启动以后自己就不停也和这个有关系,没有电导致内部控制失效。

我基本肯定温控仪是好使的。而且这个温控仪有个好处它不用电池,前面那个有年冬天忘记换电池暖气停机差点爆水管,用这个就不用担心了。虽然很简单便宜但是用在这个小屋子是适得其所,什么高级功能根本不需要。

我到了以后就打算按楼下说的牺牲风扇功能来给c接电,感觉理论上是可行的。先凑合用等买了电阻再重新弄。

这里补充一下,我的就是正常的煤气暖气和电空调。

打开暖气炉子后观察了一番,找到了几个标记的接口,包括c接口。顺着其它四个口子接出来的线一看,怎么还有两根多余的细线? 我赶紧上楼看,温控器后面墙板缝里果然还有两根线藏在里面,蓝色褐色。前面那个安装的人太懒了,多一根线都不装。那个温控器因为是用电池所以连c接口都没有。

两头c用褐色线接好,开机,一切都好使了。屏幕显示,温度到了自动停机。

多谢大家讨论,非常有帮助,否则很可能明天就去买新的了,哈哈。

 

跟帖(38)

MoonRiverMe

2020-09-09 18:34:29

C就是电源线,没电thermostat 靠啥run去?

PrimeryColor

2020-09-09 19:20:40

一般靠2个电池

MoonRiverMe

2020-09-09 19:25:16

电池是显示,C有远大于电池的电压

PrimeryColor

2020-09-09 19:33:18

只能证明你不懂其工作原理。 仔细去google吧。

slow_quick

2020-09-09 19:42:25

你有点凶,但你是对的:)

PrimeryColor

2020-09-09 19:51:25

因为当初我也很迷惑。 仔细研究过。

MoonRiverMe

2020-09-09 19:46:47

我把C拨了光靠电池立马全死掉

violinpiano

2020-09-09 19:58:16

那是因爲你的是高檔的 光靠電池不夠力

MoonRiverMe

2020-09-09 20:10:29

他那个是朝鲜做的

slow_quick

2020-09-09 20:26:08

月河老比较stubborn,但你还是要听听其他人的经验。。。

PrimeryColor

2020-09-09 20:43:43

你下面线的电路图非常清楚。 一图顶万言。

MoonRiverMe

2020-09-09 20:43:50

没见我说的他那个是另一个朝代的?

二胡一刀

2020-09-09 20:21:22

根据查到信息似乎有时不接c也可以工作啊。只有出现问题的时候才要求去炉子上在w和c之间加电阻接通,我的理解是给白线供电。

violinpiano

2020-09-09 19:59:20

打5刀到我們的paypal?

PrimeryColor

2020-09-09 20:08:52

你在下面讨论线已经把原理说得很清楚。 赞一个。

二胡一刀

2020-09-09 20:17:45

哈哈多谢。还有slowquick的答复也很好,ydd的信息也很有启发。

PrimeryColor

2020-09-09 20:38:38

专业一点应当这样做。

yddad

2020-09-09 20:43:28

一般blue 线是连接 common C:-), 这个温控不用电池?那就一定要连C了

二胡一刀

2020-09-10 07:52:51

安装指南上并没有说一定要接C,只是有问题情况下需要做改进比如加电阻接电。当然能接C是最好的了。

sfbayparent

2020-09-09 21:22:45

C一般用蓝线,这样其他人来修的时候不容易搞错。功能简单的温控器耗电少,直接用电池,不用接

二胡一刀

2020-09-10 07:51:18

学习了。那褐色线通常是干啥用的呢。

二胡一刀

2020-09-10 07:56:40

这也是我想用这个温控的原因,因为它不用电池,我怀疑现在便宜的基本都得用电池,买贵的对这个连WIFI都没有的小屋没有意义。

yddad

2020-09-10 08:36:28

不用电池?那么控制电路的电源应该是来自于HVAC,如果不接C控制电路电流回路在那儿?

MoonRiverMe

2020-09-10 08:46:02

问得好

二胡一刀

2020-09-10 10:31:31

你这个问题我回答不了,但是你应该记得我老贴里说了,没有接C以前也是可以工作的,只是有症状。

violinpiano

2020-09-10 10:47:36

你這舊的thermostats以前是用在別的房子吧 那時候有接C嗎?

violinpiano

2020-09-10 10:45:49

我知道 當heater或fan或AC開的時候 R是有電流進來的(因爲jump接通了)

yddad

2020-09-10 11:16:04

电路一定是闭环的,这样才能有电流流动才存在电压

violinpiano

2020-09-10 11:32:42

是啊 上次我不是解釋過了 例如heater怎麽開的

yddad

2020-09-10 11:50:31

这就糊涂了,W不是接heating 吗?不是开的吗?

violinpiano

2020-09-10 11:57:12

所以thermostats等於就是三個relay啊

yddad

2020-09-10 12:16:30

问题是他说这个温控不用电池,都断开了怎么能保持工作?正常工作不能指望保持任一个连上吧

violinpiano

2020-09-10 12:24:07

樓主說不用電池 可能是說沒看到有可以換AA或AAA電池的地方吧

yddad

2020-09-10 12:30:33

嗯,应该是说的不准确,或没弄清楚:-)

violinpiano

2020-09-10 13:29:37

機械式的不需要電啊 也不會有C 但樓主那個是有屏幕顯示的電子式

PrimeryColor

2020-09-10 12:01:00

你肯定没有充电的钮扣电池?

newplayer

2020-09-17 15:50:17

根据CODE,正确的接线应该是用蓝线来接C端子。

chinomango

2021-07-19 22:27:56

C是common即变压器的公共端。热电偶的控制器不用电池,或者有的直接用24V供电