非常多的常识性错误,请不要参考
几个常识性错误
1 空调蒸发器的排水管道只有非常少比例接入浴室洗脸池的下水道里的,你只能说你见过的几台空调是这样的。
2 空调室内机下方的接水盘所连接的管道也不是什么辅助管道,而是应急排水管道,是防止蒸发器排水管堵塞导致漏水的应急排水措施。另外在屋檐下的冷凝水排水管出口只有一少部分是应急排水口,相当多的是蒸发器排水口。
3 冷凝水排水管道的弯头是P-trap,你所讲的所谓其功能纯粹的胡编乱造。其正确功能简单来讲是保证蒸发器排水顺畅的关键部位,缺失P-trap会导致冷凝水在蒸发器内接水盘水位升高,浸泡蒸发器,长期会导致蒸发器锈蚀泄露。你自己更改管道的做法非常愚蠢,只会导致蒸发器寿命缩短。
4 蒸发器的排水管经常堵塞,主要原因是蒸发器肮脏导致的,需要清理蒸发器,而不是简单的疏通管道能解决的,究其原因,是由于空调空气过滤网破损、尺寸过小、管道破损等原因造成的。
类似你这样只知其然,不知其所以然的人士,还是不要再发这种误导性极强的小短文了。
思芦
2024-10-04 10:17:11孤陋寡闻,以其昏昏,哪能使人昭昭。你这样的专业人士,不仅误人子弟,而是误人钱财。